风管连接

西安风管加工厂

1.法兰垫片材料应气密、有弹性,法兰垫片材料应尽量减少接头,接头形式应呈阶梯状,接头应涂密封胶。

2.连接法兰时,先垫上衬垫,然后先对准两个法兰,套上几个螺栓,拧上螺母,不要拧紧,西安风管加工厂然后将螺母打入未拧紧的螺栓孔中,撬开两个螺栓孔,直到所有螺栓都拧上,然后拧紧螺栓。拧紧螺栓时,将螺栓交叉并逐步均匀拧紧。

3.风管连接后,根据两端法兰检查风管连接是否平直。

4.不锈钢风管法兰连接的螺栓应采用相同材质的不锈钢,普通型应喷涂油漆。

5.铝管连接采用镀锌螺栓,法兰两侧放置镀锌垫圈。

6、非金属风管法兰连接时,两个法兰端面应平行紧密,法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。

7.当复合风管采用法兰连接时,应有“冷桥”措施防止受冻。西安不锈钢风管价格连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。

西安风管加工厂

风管安装

1、技术要求,表面贴装水平度≤3毫米每米,总偏差≤20毫米;;垂直度≤2mm/米,总偏差≤20mm;隐蔽安装时,位置应正确,无明显偏差。

2.安装顺序:先主管后支管,安装方式:根据实际情况确定。

西安不锈钢风管价格它可以在地面上连接到一定长度,然后整体吊装。一般可延伸至10-12米左右,风管可通过倒链或吊卡吊至支架(较重的风管),也可在支架上分段连接。

3.风管穿越需要封闭防火防爆的墙体或楼板时,应设置预埋管或保护套管,钢板厚度不应小于1.6 mm,西安不锈钢风管加工风管和保护套管应采用不燃、对人体无害的柔性材料封堵。

西安风管加工

4、复合风管的接缝应牢固,无孔洞和裂缝,风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性试验。

风道的连接和安装就介绍到这里,西安不锈钢风管加工豫丰管道的这些整理希望能够帮助到大家。